关于冷却塔
lqq198857
lqq198857 Lv.2
2010年04月02日 16:20:38
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔的进出风量怎么算?给冷却塔降噪做了消声器之后,它的进出风量有什么影响,还能达到标准吗?哪位大侠可以解释一下

冷却塔的进出风量怎么算?给冷却塔降噪做了消声器之后,它的进出风量有什么影响,还能达到标准吗?哪位大侠可以解释一下
免费打赏
tian.li
2010年05月24日 20:16:46
2楼
1. 进风量=出风量;
2. 风量,风压(静压阻力),功率,空气密度,风机曲线,角度,轴功率,以上参数相关,需要实际计算;
3. 加消音装置会提高静压阻力,从而降低风量,可通过调整角度,增加电机功率等解决。