小弟正在做一层纯地下室结构,外墙按钢筋混凝土剪力墙输入,并设有扶壁柱(梁的配筋比较大),做墙下条形基础。在jccad导荷时,好几个扶壁柱的轴力比较大,请问各位前辈该如何处理?是把柱子的轴力分摊到两侧的剪力墙上,还是独立给柱子做独基?[ 本帖最后由 haiya139 于 2010-4-1 22:32 编辑 ]
小弟正在做一层纯地下室结构,外墙按钢筋混凝土剪力墙输入,并设有扶壁柱(梁的配筋比较大),做墙下条形基础。在jccad导荷时,好几个扶壁柱的轴力比较大,请问各位前辈该如何处理?是把柱子的轴力分摊到两侧的剪力墙上,还是独立给柱子做独基?
[
本帖最后由 haiya139 于 2010-4-1 22:32 编辑 ]
2楼
自己给自己顶先~~~~~~~~
回复
3楼
都没有人回答么,那个受伤啊
回复
4楼
按朱炳寅《建筑地基基础设计方法及实例分析》扶壁柱子的轴力按45°分摊到两侧的剪力墙,但还是应给柱子做独基。
回复
5楼
谢谢4#楼的回答,明天去书店把书抱回来好好看看。
回复
6楼
大概在什么位置?没找到,谢谢呀,帮忙提示一下!
回复
7楼
同问。有几个柱子轴力过大,做条基显然不现实。如何往两边叠加呢。
回复
8楼
把柱子去掉,直接做条基,或者是把墙去掉,直接做独基。或者是两者。都可以。
柱子的集中力,个人认为不存在。按线载为好。
回复
9楼
建模的时候扶壁处可以不按柱子输入,按墙体输入。这样就不用纠结了。
扶壁柱和墙体既然是整体浇注在一起的,必将协同变形。扶壁柱事实上是墙体的一部分。考虑到直接承受楼面梁传来的集中力,可在其下局部范围增大翼缘宽度。
回复
10楼
扶壁柱和墙体既然是整体浇注在一起的,必将协同变形。扶壁柱事实上是墙体的一部分。考虑到直接承受楼面梁传来的集中力,可在其下局部范围增大翼缘宽度。
回复
11楼
扶壁柱也是墙,按线载做条基
回复