百米高层排水管选何种材料好,敬请指教。
samyunfz
samyunfz Lv.5
2010年04月01日 18:37:48
只看楼主

百米高层排水管选何种材料好,请高手指点。

百米高层排水管选何种材料好,请高手指点。
免费打赏
zq_zhao
2010年04月08日 19:13:23
12楼
个人举得还是铸铁管好
回复
jnz9710
2010年04月08日 19:47:12
13楼
用离心铸铁管,HDPE管也可
回复
lcz97144
2010年04月12日 14:02:29
14楼
污水在排水立管中的流态是非满流(污水是绕着管壁向下流)。排水立管不是有压管,用UPVC管没问题。总横干管也不是承受100米高压,试想,如果横干管承受10m高的水压,那污水岂不是要从总横干管楼上那层溢流出来了?!
所以,楼高与污水管承受的压力并无关系,管材的选择主要对噪音的要求来决定。铸铁管的隔音效果好, 但价钱贵。 UPVC管便宜但隔音效果极差。如果业主有钱建地是高档楼,用铸铁管。否则,UPVC管足以。
注意UPVC管与铸铁管立管连接处下端弯头一定要是铸铁的
回复
lcz97144
2010年04月12日 14:05:13
15楼
那是给水管道用的,再说你好会浪费呦
回复
xiongmaoji
2010年04月12日 16:00:06
16楼
底部采用ABS弯头,管道可采用UPVC排水管。
回复
zhonglin0095
2010年04月12日 16:18:22
17楼
立管用消音螺旋管,横管用铸铁管。
回复
hb770627
2010年04月12日 17:21:10
18楼
非常感谢楼主的资料,建议,希望能帮助我们更多,
谢谢目前正在学中,大家努力...支撑我们的行业!
回复
alioth_90
2010年04月12日 20:16:07
19楼
知识就是这样一点一滴积累起来的,谢谢~~
回复
samyunfz
2010年04月13日 08:08:40
20楼
如何选择排水管材,要考虑各种不利因素,不能单独考虑造价, 如果选择的材料使用不了几年,那是设计失败的,首选离心铸铁管材,因为它使用年限与建筑物同步。
回复
tjlclc
2010年04月13日 08:31:49
21楼
又学习到了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开