各位同仁:小弟向各位求教一个事情:高层建筑室内污废水管道是否可以采用普通U-PVC管道?
各位同仁:小弟向各位求教一个事情:高层建筑室内污废水管道是否可以采用普通U-PVC管道?
2楼
可以,用内螺旋管
回复
3楼
立管可以采用,但横管、出户管、转弯弯头就不行了,冲击太大了,建议采用柔性接口机制铸铁排水管
回复
4楼
我找了一下依据,但确实没找到,我在一次讲座中听到的,关于塑料排水管的推广应用中,措词我记不清了,大概意思就是尽量少用UPVC管作为高层排水管的立管,可以用作支管使用,目前接触比较多的高层的立管、横干管多采用W型柔性连接铸铁管,埋地部分采用A型柔性排水铸铁管,从安装到埋地都绝对没问题,希望能对你有所帮助
回复
5楼
:)
回复
6楼
33层哦,没做过,帮忙顶
回复
7楼
立管少用,冲击太大,24层的立管地下室弯头就经常漏,33层应该更严重