借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)
借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢
1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?
在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。
2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)
以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)
3:小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?
设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。
2楼
:D
回复
3楼
我也想知道楼主这几个问题的讨论结果。
回复
4楼
:victory: :victory: :victory:
回复
5楼
感谢大家的顶贴
有朋友出来讨论下的嘛
回复
6楼
第一个问题,设计要有针对性,提高设计标准是没有问题的,但是还要考虑造价问题。
第二个问题,排雨水不仅要考虑排水管的抗压能力,同时要考虑排雨水抗负压能力。普通排水管没有抗负压能力。
第三个问题,小高层的厨房排水立管采用75的管子,按照规范是没有问题的,以前是缸瓦管,水泥接口,内壁很不平整,
小高层的厨房排水立管就采用100的管子,现在是塑料管,这就是世上本无路,走的人多了就成路了。小高层的厨房排水立管要采用75的管子,反而不正常了。
回复
7楼
今天看来《2009民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,里面有很多排水数据都改小了,
排水管管径相应改大了,这就是提高设计标准,提高生活品质。
回复
8楼
《2009民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,5.3.10条款对雨水管说得很明确,
回复
9楼
学习了。
回复
10楼
1.我认为可以采用UPVC雨水管,封阳台属于后期改造问题,并不在设计范围内,另外有些地区阳台雨水管也不得放置在阳台内。
2.upvc排水管没有防紫外线功能,容易由于日照紫外线因素脆化,另外有些地方要求雨水管不得使用粘结剂。
3.需要考虑新规范排水量问题
回复
11楼
学习了,谢谢大家的讨论
回复