如何判断冷媒加够了
huarunxinshou
2010年03月31日 13:33:23
只看楼主

小弟手里有一台特灵离心水冷机组,最近由于搬迁造成机组冷媒泄漏,现在要加注冷媒,但小弟不知要怎么判断冷媒加够了,请指教,谢谢!

小弟手里有一台特灵离心水冷机组,最近由于搬迁造成机组冷媒泄漏,现在要加注冷媒,但小弟不知要怎么判断冷媒加够了,请指教,谢谢!
dyj.100
2010年03月31日 22:04:15
2楼
压力为多少
回复
wybbyw
2010年04月01日 12:00:06
3楼
看冷凝压力和蒸发压力,回气温度。以及视液镜里是否有大量气泡
回复
gongchengbing01
2010年04月01日 13:44:34
4楼
机器工作在正常负荷时要求视液镜内没有大量的气泡,即要求进入蒸发器的制冷剂主要为液态,以保证机组有足够的制冷量。
同时检查排气压力,比较直观的方法是检查风冷冷凝器的排风温度,要足够热就可以。
回复
huarunxinshou
2010年04月02日 12:00:21
5楼
可以说的再详细一点吗?蒸发温度、冷凝温度具体是多少。补充说明一下小弟这边的是一台1000冷吨的负压机。
回复
wh_971
2010年04月06日 06:28:25
6楼
具体的冷凝、蒸发温度机组的使用说明书上有,查查就知道了。
回复
touck
2010年04月08日 15:51:06
7楼
看冷凝压力和蒸发压力,回气温度。以及视液镜里是否有大量气泡,基本上就能确定是否缺F了
回复
jintaihu
2010年04月10日 13:38:06
8楼
有说明的 先按说明书加注 不行再根据实际情况参照系统压力,机组运行电流,进行加注。加注可以分多次加注,以免制冷剂过量
回复
zhengzhi-zh
2010年04月10日 14:54:07
9楼
根据压力来确定,没有充值器
回复
huarunxinshou
2010年04月12日 12:42:02
10楼
谢谢各位仁兄积极参与讨论。
回复
chenhongzhou2010
2010年04月13日 16:32:44
11楼
看压力,机组运行时的蒸发压力,冷凝压力及回排气温度等综合。与设计时的对比。
回复

相关推荐

APP内打开