配电箱侧用PVC管后对接KBG管的电线穿管,错的理由?
配电箱侧用PVC管后对接KBG管的电线穿管,错的理由?
12楼
14.2.9 绝缘导管敷设应符合下列规定:
1. 管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;
回复
13楼
不规范做法
回复
14楼
学习
回复
15楼
学习了:)
回复
16楼
如果把PVC管换成阻燃PE管呢,请楼上把规范编号发上来已便多学习学习
回复
17楼
学习学习
回复
18楼
什么叫KBG管?真不知道。请大侠指教一二。谢谢了啊。
回复
19楼
KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小
坑,紧密连接。
回复
20楼
KBG管和焊管或JDG管都是金属管,金属管和配电箱连接,由于配电箱外壳是接地的,那么管子也基本上接地的。
由于金属管在穿线中,线管中的毛刺割破电线绝缘皮的概率比PVC管要高的多,所以,这些管道接地就很重要,就像桥架要求必须做等电位,KBG等钢管通常靠自身的导体性能做接地。
现在就明白为什么套PVC不符合标准了吧,危险啊!!!!
回复
21楼
看到这些回帖,非常感谢大家:time: