某工程,框架结构,基础采用天然地基,2006年开工建设,同年停工,建设项目取消,2010年复工。停工时,柱基础已浇筑完毕,但宣布停工后,施工单位从基础短柱顶面把基础预留的柱插筋齐头割断,柱插筋现状仅外露出基础短柱约10mm,现在又复工建设了,仍按原图纸施工,柱钢筋怎么接呢?请大家帮忙出主意,谢谢。(混凝土柱550x700,基础短柱1000x1000)
某工程,框架结构,基础采用天然地基,2006年开工建设,同年停工,建设
项目取消,2010年复工。停工时,柱基础已浇筑完毕,但宣布停工后,施工
单位从基础短柱顶面把基础预留的柱插筋齐头割断,柱插筋现状仅外露出基
础短柱约10mm,现在又复工建设了,仍按原图纸施工,柱钢筋怎么接呢?请
大家帮忙出主意,谢谢。(混凝土柱550x700,基础短柱1000x1000)
2楼
自己好好看看规范哦
回复
3楼
将原基础毛面凿开,使钢筋露出100-300,新旧钢筋焊接不行吗.
回复
4楼
可行,不过最好再凿深一点。焊接接头一样有接头百分率的要求。或者采用种筋,留一半种一半。
回复
5楼
不错,谢谢楼主,我以前一直在找,现在好了.谢谢!楼主分享
回复
6楼
只可以采用焊接或机械连接结构,不可以采用植筋,因为柱底是结构抗震重要部位,钢筋必须连续。
回复
7楼
不知道6楼从哪里看到在抗震重要部分不允许采用植筋技术,还请指教,本人认为采用满足加固规范的植筋技术比直接焊接要好,由于原工程停工在即,当时的插筋长度是否满足要求未知,若当时没有检查,锚固不够,此时焊接实在危险,故建议植筋!
回复
8楼
化学植筋。
回复