紧急求教!三类防雷问题
zhou-xi
zhou-xi Lv.2
2010年03月30日 21:26:27
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个门卫房和一个垃圾房经过计算预计雷击次数N(次/a)分别为0.0150和0.0226,都达不到三类防雷!请问是否要做防雷,依据是什么?

有一个门卫房和一个垃圾房经过计算预计雷击次数N(次/a)分别为0.0150和0.0226,都达不到三类防雷!请问是否要做防雷,依据是什么?
免费打赏
加肥猫
2010年03月30日 22:29:37
2楼
可以不做,因为不属于防雷建筑
回复
lu-tuo
2010年03月31日 10:11:38
3楼
一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
不在这个范围内可以不做
回复
heqi55
2010年03月31日 10:15:19
4楼
好像可以不用做!
回复
charlie_luo
2010年03月31日 18:35:12
5楼
了解一下防雷避雷知识。:) :) :victory: :victory:
回复
cmf19811220
2010年04月01日 14:36:14
6楼
不需要做防雷,依据就是《建筑物防雷设计规范》
回复
lesion
2010年04月01日 22:41:51
7楼
也可以做的,因为《建筑物防雷设计规范》的规定是最低要求。

:handshake
回复
开心老爸
2010年04月02日 07:19:10
8楼
既然不属于 防雷建筑当然可以不做。做了反而更危险
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:51:26
9楼
不需要做防雷,依据就是《建筑物防雷设计规范》
回复
zdy611
2010年11月14日 17:36:36
10楼
fangleicainiao
2010年11月15日 13:27:58
11楼
这看你怎么说了
要是当地政策是必须通过气象验收就要做了
没有就可以不做 要是防雷公司的话 业主给钱你做就行了呗
还有 就是 该建筑有没有遭过雷击?
预计累计次数只能说 一年大概有多少次雷击中而已
不是说 低了 就不会遭雷击了 万一遭雷击了怎么办?
还有 要看建筑的用途里面是否有重要的敏感的微电子设备等 不是说 年预计雷击次数就可以单一确定的
回复

相关推荐