某工程,框架结构,基础采用天然地基,2006年开工建设,同年停工,建设项目取消,2010年复工。停工时,柱基础已浇筑完毕,但宣布停工后,施工单位从基础短柱顶面把基础预留的柱插筋齐头割断,柱插筋现状仅外露出基础短柱约10mm,现在又复工建设了,仍按原图纸施工,柱钢筋怎么接呢?请大家帮忙出主意,谢谢。(混凝土柱550x700,基础短柱1000x1000)
根据楼主提供的工程情况,个人认为需要注意以下几点:
1,工程间隔几年,应重新做地基勘察,并根据地勘资料进行基础验算(地勘报告应该已经过期)。
2,基坑长时间日晒雨淋,是否还能作为持力层。
3,建议打掉原基础,重新施工基础及柱子插筋。
4,如果可以利用且需要利用原基础,柱子插筋可以植筋。
但需满足植筋加固规范的相关要求。
其余未考虑到的希望各位补充。
回复
3楼
谢谢2楼
1、“地堪报告已过期”??依据?
2、基础不利旧,太浪费了,停工后,基坑回填了。
3、植筋可以,但柱筋的位置有原有基础插筋,怎么解决?
4、考虑利用原有插筋与新钢筋焊接连接,可行么?只是外露长度(接头位置)及同一截面接头百分率不满足规范要求?还请指教。
回复
4楼
地勘报告过期我说错了,是结构方案改变才会不适用。
给你出个主意,把一层标高段的柱子截面加大,使受力筋避开原位置钢筋即可。
焊接不可行,纵筋不能在柱脚一定高度范围连接(具体见101图集)。
回复