座椅送风台阶下的静压箱如何来做
lwx307
lwx307 Lv.3
2010年03月30日 18:45:50
来自于中央空调
只看楼主

座椅送风台阶下的静压箱如何来做?一般的静压箱内的风速应控制在多少?

座椅送风台阶下的静压箱如何来做?一般的静压箱内的风速应控制在多少?
免费打赏
blackeye
2010年04月01日 12:31:00
2楼
座椅下的静压箱空间往往是一个土建的大空腔(要敷设保温材料),一般比较大,风速会比较小,我觉得不用担心风速过高的问题。要不楼主说说你现在计算的风速有多高,我们看看是否合适。
回复
lwx307
2010年04月02日 20:33:01
3楼
版主问一下,你说静压箱空间是土建大空腔的保温材料是什么,一般怎么施工?
回复
jiajing2005
2012年08月09日 12:32:27
4楼
学习了
回复
sosoyo
2012年08月09日 13:18:59
5楼
座椅下的静压箱空间往往是一个土建的大空腔(要敷设保温材料),一般比较大,风速会比较小
回复
luo20803
2012年08月12日 23:17:31
6楼
就是在地面、侧墙铺一层橡塑保温,送风腔是利用了装饰做的座椅的底板和侧墙围起来的腔。
回复