VRV空调工程验收记录表 设备编号: 年 月 日 施工单位 验收区域 抽查( )处,占( )% 验收项目 具体内容和要求 检验情况
VRV空调工程验收记录表
设备编号:
年 月 日
施工单位 |
验收区域 |
抽查( )处,占( )% |
||
验收项目
|
具体内容和要求
|
检验情况
|
处理意见
|
|
1
|
技术资料 |
1.是否符合要求,图纸与现场是否一样; 2.技术资料齐全; 3.隐蔽工程纪录。 |
||
2
|
设备、材料 |
1.符合国家标准; 2.有合格证、铭牌; 3.有甲方检验证明。 |
||
3
|
空调管道 |
1.当室外机在上时,回气管每提升10m必须增加1个存油的弯头,室外机与室内机高度差不超过50m; 2.当室外机在下时,与室内机的高度差不超过40m; 3.管道每隔一定的长度应设一处支撑,不能碰到墙体和天花板;
4.管道采用橡塑保温材料保温,保温层厚度为20mm,耐高温100℃,遇到支撑点时要做保护;
|
||
4
|
室外机 |
1.室外机的前、后分别留出500mm和300mm以上的维修空间; 2.当室外机周围有墙时,应在墙上开通风口,通风口有防雨功能; 3.室外机顶部的障碍物最少要有1500mm的距离,达不到必须要装排气罩; 4.地基应高于地面100mm~300mm;旁边应设排水沟; 5.安装室外机必须保证其前后、左右方向的水平高度差在10mm以内; 6.室外机背对背的安装间距必须最小900mm,背对面的间距最少500mm; 7.室外机的表面是否有撞、刬伤的痕迹; |
||
5
|
室内机 |
1.室内机必须安装在合适的位置,使室内温度分布均衡; 2.室内机的后面稍微低于前面(0~5mm)以利排水; 3.风管与室内机的连接必须经过帆布软管; 4.风管没有漏风,散流器上面必须加调节挡板; 5.新风管必须与回风箱连接; 6.对PCB上的旋转开关进行调定; |
||
6
|
排水管 |
1.采用外径为32mm的聚氯乙烯管(pvc-u); 2.排水管向下倾斜度为10%; 3.排水管不得与污水管或其它排水管相接; 4.排水管需做保温; 5.当排水管与其它室内机相连时,每台室内机必须高于总管; 6.安装完毕接通电源往接水盘注入2.5升水,检查确认水流畅通、不漏水,末端没水时再注入2升水; 7.排水管侧要比其它处低5mm; 8.排水管和制冷管不能绑在一起; 9.不能用粘合剂连接排水软管和室内机排水管; |
||
7
|
电气接线 |
1.室外机型号是RAS-850FSNQ电源接线的线径要求25m㎡,一个主电源最多可以连接一台室外机; 2.室外机的电源控制开关须采用额定电流100A,电流敏感度为100mA的漏电保护器; 3.控制系统使用屏蔽双绞线,线径大于0.75m㎡,长度不超过1000m; 4.安装有线遥控器控制线和机组通讯线与电源线保持300mm以上的距离,当距离少于300mm以上时让控制线(通讯线)布置在金属导管内并保证导管单端接地,将遥控器装于铁盒内; 5.不得将两条通讯线铺设在一起,如果需要必须保持300mm的距离,或将每条通讯线插入金属导管并让金属导管接地; |
||
8
|
试运行 |
1.室外机和室内机是否有异常声音和振动; 2.室外机的电流是52A,电压在±10%范围内; 3.制冷剂的充注量是否足够(26KG); 4.排气过热度:15~45℃; 5.吸气压力:0.2Mpa~1.1Mpa; 6.排气压力:1.0MPa~3.5Mpa; 7.制冷运行和制热运行是否能转换; 8.遥控器是否能正确的显示和控制; 9.用检测仪检测制冷剂是否泄漏; 10.室内机的出风和回风温度差最小7℃; |
||
系统试运转情况: |
||||
参
加
人
员
|
建设单位
|
设计单位
|
施工单位
|
|
技术队长 |
||||
施工员 |
||||
质检员 |
||||
班组长 |
||||
备注
|