VRV空调工程验收记录表
pp--0007
pp--0007 Lv.3
2010年03月30日 16:11:31
来自于中央空调
只看楼主

VRV空调工程验收记录表 设备编号:  年  月  日 施工单位 验收区域 抽查( )处,占( )% 验收项目 具体内容和要求 检验情况

VRV空调工程验收记录表


设备编号:











        日
施工单位

验收区域

抽查( )处,占( )%
验收项目

具体内容和要求

检验情况

处理意见

1

技术资料
1.是否符合要求,图纸与现场是否一样;
2.技术资料齐全;
3.隐蔽工程纪录。


2

设备、材料
1.符合国家标准;
2.有合格证、铭牌;
3.有甲方检验证明。


3

空调管道
1.当室外机在上时,回气管每提升10m必须增加1个存油的弯头,室外机与室内机高度差不超过50m;
2.当室外机在下时,与室内机的高度差不超过40m;
3.管道每隔一定的长度应设一处支撑,不能碰到墙体和天花板;
4.管道采用橡塑保温材料保温,保温层厚度为20mm,耐高温100℃,遇到支撑点时要做保护;




4

室外机
1.室外机的前、后分别留出500mm和300mm以上的维修空间;
2.当室外机周围有墙时,应在墙上开通风口,通风口有防雨功能;

3.室外机顶部的障碍物最少要有1500mm的距离,达不到必须要装排气罩;

4.地基应高于地面100mm~300mm;旁边应设排水沟;
5.安装室外机必须保证其前后、左右方向的水平高度差在10mm以内;
6.室外机背对背的安装间距必须最小900mm,背对面的间距最少500mm;
7.室外机的表面是否有撞、刬伤的痕迹;



5

室内机
1.室内机必须安装在合适的位置,使室内温度分布均衡;
2.室内机的后面稍微低于前面(0~5mm)以利排水;
3.风管与室内机的连接必须经过帆布软管;
4.风管没有漏风,散流器上面必须加调节挡板;
5.新风管必须与回风箱连接;
6.对PCB上的旋转开关进行调定;


6

排水管
1.采用外径为32mm的聚氯乙烯管(pvc-u);
2.排水管向下倾斜度为10%;
3.排水管不得与污水管或其它排水管相接;
4.排水管需做保温;
5.当排水管与其它室内机相连时,每台室内机必须高于总管;
6.安装完毕接通电源往接水盘注入2.5升水,检查确认水流畅通、不漏水,末端没水时再注入2升水;
7.排水管侧要比其它处低5mm;
8.排水管和制冷管不能绑在一起;
9.不能用粘合剂连接排水软管和室内机排水管;


7

电气接线
1.室外机型号是RAS-850FSNQ电源接线的线径要求25m㎡,一个主电源最多可以连接一台室外机;
2.室外机的电源控制开关须采用额定电流100A,电流敏感度为100mA的漏电保护器;
3.控制系统使用屏蔽双绞线,线径大于0.75m㎡,长度不超过1000m;
4.安装有线遥控器控制线和机组通讯线与电源线保持300mm以上的距离,当距离少于300mm以上时让控制线(通讯线)布置在金属导管内并保证导管单端接地,将遥控器装于铁盒内;
5.不得将两条通讯线铺设在一起,如果需要必须保持300mm的距离,或将每条通讯线插入金属导管并让金属导管接地;



8

试运行
1.室外机和室内机是否有异常声音和振动;
2.室外机的电流是52A,电压在±10%范围内;
3.制冷剂的充注量是否足够(26KG);
4.排气过热度:15~45℃;
5.吸气压力:0.2Mpa~1.1Mpa;
6.排气压力:1.0MPa~3.5Mpa;
7.制冷运行和制热运行是否能转换;
8.遥控器是否能正确的显示和控制;
9.用检测仪检测制冷剂是否泄漏;
10.室内机的出风和回风温度差最小7℃;


系统试运转情况:








建设单位

设计单位

施工单位



技术队长

施工员

质检员

班组长

备注



免费打赏
fritosuntwo
2010年04月01日 15:29:40
2楼
这个是工程资料里的格式吗?
回复
kingkong_answer
2010年05月31日 14:20:49
3楼
不懂。。。:L
回复
cyberloner
2010年06月07日 17:15:24
4楼
学习学习,谢谢楼主提供资料。
回复
pp--0007
2010年08月17日 17:29:19
5楼
l国家目前还没有这样的规范,是根据工厂提拱的资料编写的。
回复

相关推荐

APP内打开