一台1000KVA的变压器,最低要多少负荷,才可以补偿到0.9呢?假设80KW~~。请各位不吝赐教!谢谢
一台1000KVA的变压器,最低要多少负荷,才可以补偿到0.9呢?假设80KW~~。请各位不吝赐教!谢谢
2楼
变压器所需要的补偿电容器容量,是与所接入的负荷有直接关系的。
在初设阶段,可以按30~40%的变压器容量进行补偿容量考虑,一般就能够达到要求了。
回复
3楼
为什么呢?
回复
4楼
这个问题要知道你变压器的铜损、铁损、空载电流等数据及负荷 运行时间(或月有功电量、无功电量等)。
回复