如题,最近无意中发现有的人厂区照明用的是2P的开关,我很困惑,厂区照明不也是220V电源吗,用2P开关就是要断N线吗?室内照明一般不都是用的1P开关吗?有什么不同呢?

如题,最近无意中发现有的人厂区照明用的是2P的开关,我很困惑,厂区照明不也是220V电源吗,用2P开关就是要断N线吗?室内照明一般不都是用的1P开关吗?有什么不同呢?
免费打赏
gdx8785
2010年03月30日 10:05:58
2楼
1)室内照明用1P开关通常是为了可以节约一点投资
2)厂区照明通常是需要采用漏电开关,必然用2P或者1P+N的开关
回复
动力火车
2010年03月31日 09:03:39
3楼
室外照明规范要求采用漏电开关,所以用2P或者1P+N的开关,为了安全
回复
huachao99
2010年03月31日 16:48:48
4楼
楼主怎么没看清那2P到底是啥,看清楚了不就有底了
回复
jwys81
2010年03月31日 21:31:52
5楼
为了安全
回复
蛋腚
2010年03月31日 21:41:33
6楼
为了安全
回复
jbcdavl
2010年04月01日 01:27:34
7楼
2#正解,赞同
回复
happy2127
2010年04月04日 22:48:37
8楼
用2P开关确实是为了安全,不会有误将N线当火线之险。用1P纯是为了节约,1P的容易让维护麻烦,因为当有一个地方因N线与火线相碰漏电时,就会影响整个回路。若是2P开关,一级一级的关就很快就知故障在哪里短路。