入户门开向前室的问题!请大家进来聊聊.有图讨论
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年03月29日 22:24:11
只看楼主

我最近看到一些施工图都存在这个问题!请看第一张图,红圈的四个入户门为甲级防火防盗门(为单元式住宅)都全部开向前室.违反了6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。规范说的只能是部分,这张图却是全部.我觉得应该像第二张图加了一扇乙级防火门分隔才符合规范,第二张图就只有两扇入户门开向前室符合规范.我有此疑问是因为我看是的深圳的一个大设计院设计的,所以我心中有疑问是不是我理解错误了,希望大家帮我解惑.

我最近看到一些施工图都存在这个问题!请看第一张图,红圈的四个入户门为甲级防火防盗门(为单元式住宅)都 全部开向前室.违反了6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时, 部分开向前室的户门均应为乙级防火门。规范说的只能是部分,这张图却是全部.
我觉得应该像第二张图加了一扇乙级防火门分隔才符合规范,第二张图就只有两扇入户门开向前室符合规范.
我有此疑问是因为我看是的深圳的一个大设计院设计的,所以我心中有疑问是不是我理解错误了,希望大家帮我解惑.



像第三张更加夸张!!!剪刀梯与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在一个合用前室之内.这种设计不利于蔬散,不能采用,更不能推广.详见 <高层民用建筑设计防火规> 06SJ812第65页,

我想问下大家防火门一定非要外开吗??尤其是入户的甲级防火防盗门有时候外开影响走道的使用。,我想问下你如果剪刀梯的前室和消防电梯的前室是连在一起的可行吗(两个前室之间有防火门相隔)??防火门是否一定要外开?请看第四张图。

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-4-19 22:36 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


64天津市金厦规划建筑设计有限公司.jpg


22.jpg

txx0223
2010年03月30日 12:06:30
2楼
感谢楼主的无私奉献啊!!!
回复
钢巴
2010年03月30日 21:19:41
3楼
本来想让大家进来多讨论一下,谁知道进来两个灌水佬 !:L
回复
ybyl00
2010年03月31日 07:34:55
4楼
呵呵,有些大院也有不成熟的方案的

权威也有出错的时候
回复
钢巴
2010年03月31日 12:54:44
5楼
其它朋友也进来聊一下吧!!:)
回复
xuzhiling200
2010年03月31日 18:55:34
6楼
把最后张图收下了
回复
钢巴
2010年03月31日 23:28:52
7楼
第三张的现象比较多,刀梯与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在一个合用前室之内,以后我也这样做算了!这样会减少不少公摊
回复
钢巴
2010年04月01日 13:21:39
8楼
怎么没什么人的!想听点意见都难:Q
回复
钢巴
2010年04月02日 12:26:56
9楼
怎么没什么人的!想听点意见都难
回复
swping2000
2010年04月03日 10:12:18
10楼
1、在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
2、前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
3、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
4、除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
5、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。
以上几条均为强规!详见《建筑设计防火规范》第7.4.3条相关规定。