入户门开向前室的问题!请大家进来聊聊.有图讨论
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年03月29日 22:24:11
只看楼主

我最近看到一些施工图都存在这个问题!请看第一张图,红圈的四个入户门为甲级防火防盗门(为单元式住宅)都全部开向前室.违反了6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。规范说的只能是部分,这张图却是全部.我觉得应该像第二张图加了一扇乙级防火门分隔才符合规范,第二张图就只有两扇入户门开向前室符合规范.我有此疑问是因为我看是的深圳的一个大设计院设计的,所以我心中有疑问是不是我理解错误了,希望大家帮我解惑.

我最近看到一些施工图都存在这个问题!请看第一张图,红圈的四个入户门为甲级防火防盗门(为单元式住宅)都 全部开向前室.违反了6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时, 部分开向前室的户门均应为乙级防火门。规范说的只能是部分,这张图却是全部.
我觉得应该像第二张图加了一扇乙级防火门分隔才符合规范,第二张图就只有两扇入户门开向前室符合规范.
我有此疑问是因为我看是的深圳的一个大设计院设计的,所以我心中有疑问是不是我理解错误了,希望大家帮我解惑.



像第三张更加夸张!!!剪刀梯与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在一个合用前室之内.这种设计不利于蔬散,不能采用,更不能推广.详见 <高层民用建筑设计防火规> 06SJ812第65页,

我想问下大家防火门一定非要外开吗??尤其是入户的甲级防火防盗门有时候外开影响走道的使用。,我想问下你如果剪刀梯的前室和消防电梯的前室是连在一起的可行吗(两个前室之间有防火门相隔)??防火门是否一定要外开?请看第四张图。

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-4-19 22:36 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


64天津市金厦规划建筑设计有限公司.jpg


22.jpg

免费打赏
rmao
2010年04月03日 12:29:59
12楼
现在课程的书本例子也有这样的......
回复
cctv9191
2010年04月04日 12:01:57
13楼
楼主你好,请看6.1.1条,只有一个安全出口的情况下才用甲级防火门,如果是剪刀梯的就可以按照你说的情况,用乙级防火门就够了
回复
钢巴
2010年04月07日 13:04:09
14楼
怎么没什么人的!想听点意见都难
回复
niuxiaoyong
2010年04月07日 23:13:30
15楼
太感谢了 不错哈
回复
钢巴
2010年04月09日 18:23:30
16楼
怎么没什么人的!想听点意见都难
回复
wenwenwen11
2010年04月09日 19:20:06
17楼
楼主辛苦了,学习学习。
回复
yuchen_624
2010年04月10日 09:43:28
18楼
楼主说的对,这样做的确减违反了规范,第一张图错的很明显,应该像第二张那么做。
回复
ygw223
2010年04月12日 08:39:04
19楼
你的理解是对的,不知道的图是何时的,前几年我也见过类似的前室布置,居然也通过审图了,但现在就不行了。规范的理解执行也是再一步步准确。
回复
mascot-wxy
2010年04月12日 12:54:42
20楼
2010年监理工程师《建设工程合同管理》精讲班mp3课件(建设网)
回复
xx_love_rxy
2010年04月12日 16:39:45
21楼
上有政策,下有对策,话虽如此
我们也要按照规范去做,否则会出事的