什么是机外静压?机外静压大,风管是不是可以接长一点?如果有一台大金FXD63的机子,机外静压是30pa,那么它可以接多长的风管?风管接长了怎么样,接短了又怎么样,对系统有影响吗?
什么是机外静压?
机外静压大,风管是不是可以接长一点?
如果有一台大金FXD63的机子,机外静压是30pa,那么它可以接多长的风管?
风管接长了怎么样,接短了又怎么样,对系统有影响吗?
2楼
静压大克服阻力的能力强一些,风管可以接长一点
回复
3楼
是不是空气的静压啊????
静压大风管受的阻力应该大啊,从而动压就大啦克服阻力强吧??
请2楼的指导,谢了
回复
4楼
我查到的不知道对否: 空调机内风机产生之静压分为机内静压及机外静压,机内静压是气流为克服空调机内阻抗(如coil等)所需之静压值,而机外静压则是气流离开空调机后用于克服机外阻抗(如duct、damper)。
回复
5楼
我个人认为机外静压为空调出口压力。
回复
6楼
机外静压是指风机(或其它设备)除克服本身的阻力外,对应的流量下,能克服的系统阻力。系统阻力越大,所需的静压越高。
回复
7楼
楼的兄弟说的非常正确!顶一下
回复
8楼
4楼的朋友说的对!
你的30Pa机器,如果接不变径直管,理论上可以接10米~
回复
9楼
不会把?他们说每米大概损失六帕?那实际中30PA的机子是不是只能敲五米的风管?
还有,如果风管拉长了,是不是对夏天制冷影响还好,对冬天制热影响大?
回复
10楼
四楼的所说还是有道理的,以大金FXD63的超薄型风管机30Pa的机外静压来讲,风管不超过5、6米比较保险。
回复
11楼
超过了会出现什么情况?
回复