我看见有的低压配电柜,无功补偿电流电压的取样分别是:电流在进线柜取A相电流,电压在电容柜取Ubc,请问这样可行吗?
我看见有的低压配电柜,无功补偿电流电压的取样分别是:电流在进线柜取A相电流,电压在电容柜取Ubc,请问这样可行吗?
2楼
如上,请高手指点到底可不可行,如果可行的话,为什么
回复
3楼
电流在进线柜取A相电流,电压在电容柜取Ubc
可以
回复
4楼
不可以。电流大小代表负荷状况。应该至少取样三相电流,三相电压,因为零线电流可以计算出来。只取样一相电流的话,是认为三相负荷平衡,所以这样做。实际上,绝对的三相负荷平衡是不可能存在的。如果严重不平衡的话,这样的取样没有意义,电容器是不会投切的。目前国内市场,最好的控制器应当具备过电压保护功能,以及考虑到三项不平衡度,一般不超过25%,超过时就不能进行补偿,否则只会加重不平衡程度,对电网造成损害。
回复
5楼
本单位从事无功补偿装置的生产与销售已经多年,13605284817
回复
6楼
用无功功率补偿控制器的话,如威斯康JKL-5F型,电压取A相,电流就取B,C相没问题!
用智能配电监控终端单元,如AI2000系列,取样电流为A,B,C相. 有时为方便也可只取A,C相电流!电压为A,B,C相.
回复
7楼
电流在进线柜取A相电流,电压在电容柜取Ubc
可以
回复
8楼
2楼说的也是实际情况
回复
9楼
采样电流必须abc三相,四路电压信号,只有这样才能三相补偿
回复
10楼
如果用的是三相共补,而三相负载大致平衡的话,是可以采一相电流和另两相电压来作为采样信号的。
回复
11楼
同意
回复