超过50米的一类高层中低于24米的裙房,防烟楼梯间及前室有外窗是否能自然排烟,还是要和主体建筑一样设置机械防烟?
超过50米的一类高层中低于24米的裙房,防烟楼梯间及前室有外窗是否能自然排烟,还是要和主体建筑一样设置机械防烟?
2楼
这个问题比较复杂
首先,裙房与主楼是否完全脱开,完全分开的防火分区,一般当地消防部门都会这么要求。我们有个项目单层面积很小,一开始主楼部分与裙房部分一个防火分区,结果后来当地消防不同意。
从防烟技术角度说,个人认为可以自然排烟。有项目裙房与主楼完全脱开的,我做自然的,审图与消防都没有意见。上述那个项目,裙房我做机械的了。
回复
3楼
我的意见是如果仅为裙房使用的楼梯间等疏散通道,是可以考虑采用自然排烟方式的。但可能各地消防建审部门的执行力度不一样,如果能咨询一下是罪可靠的。
回复
4楼
2楼的说法很明确;详细一点就是:主体有自己的独立的消防电梯和疏散楼梯间(直通室外)不和裙房发生关系,此时的裙房没有超过50米的,有条件的可作自然排烟.
回复