我们厂是采用TN-S系统供电,但不知为何地线会被烧断,换了电焊机也是如此。
我们厂是采用TN-S系统供电,但不知为何地线会被烧断,换了电焊机也是如此。
2楼
什么的地线是系统的吗?
什么型号的电焊机三相的吗
回复
3楼
1、电焊机到插座那一段地线被烧断
2、电焊机是单相380V的
回复
4楼
电焊机是单相380V的,电焊机到插座那一段哪来的地线?有怎么会被烧断?
回复
5楼
楼上的,电焊机到插座是TN-S系统,怎么会没有PE线呢
回复
6楼
是啊
楼主说的应该是电焊接出来的地线吧
回复
7楼
你有没有把线(色)先分清?可能把相线当接地线了!
回复
8楼
有没有搞错?
回复
9楼
不可能的~,三相的只接三根火线,就没有N线的,而且地线是接地的,哪来的被烧断的可能
我想是不是有人拿火材点的,或则钳子夹的,嘿嘿
回复
10楼
我想是不是有人拿火材点的,或则钳子夹的,嘿嘿
-晕
回复