为何电焊机的地线被烧断?
sywslq
sywslq Lv.2
2005年08月10日 11:54:26
只看楼主

我们厂是采用TN-S系统供电,但不知为何地线会被烧断,换了电焊机也是如此。

我们厂是采用TN-S系统供电,但不知为何地线会被烧断,换了电焊机也是如此。
免费打赏
mqgg
2005年08月10日 12:08:01
2楼
什么的地线是系统的吗?
什么型号的电焊机三相的吗
回复
sywslq
2005年08月10日 14:30:26
3楼
1、电焊机到插座那一段地线被烧断
2、电焊机是单相380V的
回复
jiu
2005年08月10日 14:36:03
4楼
电焊机是单相380V的,电焊机到插座那一段哪来的地线?有怎么会被烧断?
回复
gzd-hefei
2005年08月10日 14:50:06
5楼
楼上的,电焊机到插座是TN-S系统,怎么会没有PE线呢
回复
xin20019
2005年08月10日 15:17:17
6楼

是啊

楼主说的应该是电焊接出来的地线吧
回复
joy365_13
2005年10月01日 22:39:47
7楼
你有没有把线(色)先分清?可能把相线当接地线了!
回复
shyboy68
2005年10月02日 11:09:44
8楼

有没有搞错?
回复
woshidw
2005年10月02日 11:40:18
9楼
不可能的~,三相的只接三根火线,就没有N线的,而且地线是接地的,哪来的被烧断的可能
我想是不是有人拿火材点的,或则钳子夹的,嘿嘿
回复
李兴龙机电科技
2005年10月02日 12:48:59
10楼
我想是不是有人拿火材点的,或则钳子夹的,嘿嘿
-晕
回复