关于后浇带的一点疑问
yueyue1983
yueyue1983 Lv.10
2010年03月29日 07:45:41
只看楼主

不知道大家看没看朱丙寅编著的《建筑结构设计问答及分析》,其中关于后浇带部分,我有点疑问。第134页,通过后浇带的板、墙钢筋应断开,在伸缩后浇带内不应设置附加钢筋。可是,在构造手册中,提到,板、墙钢筋可以不断开,且应设置附加钢筋。、这是什么原因?板、墙钢筋是可以断开,可以不断开。断开钢筋对于消除应力的影响更好。一般为了施工方便,可以将钢筋不切断。可是到底应不应该增设附加钢筋呢?感觉说的有点跟构造手册有矛盾。

不知道大家看没看朱丙寅编著的《建筑结构设计问答及分析》,其中关于后浇带部分,我有点疑问。
第134页,通过后浇带的板、墙钢筋应断开,在伸缩后浇带内不应设置附加钢筋。
可是,在构造手册中,提到,板、墙钢筋可以不断开,且应设置附加钢筋。、
这是什么原因?
板、墙钢筋是可以断开,可以不断开。断开钢筋对于消除应力的影响更好。一般为了施工方便,可以将钢筋不切断。
可是到底应不应该增设附加钢筋呢?
感觉说的有点跟构造手册有矛盾。
还有就是后浇带的浇筑时间,是两侧混凝土浇注完28d还是主体浇筑完2个月呢?
有知道的说一下啊!
免费打赏
ray236
2010年11月24日 03:00:05
22楼
后浇带钢筋不断开,混凝土断开
回复
shuriciking
2010年11月24日 15:30:28
23楼
十分有用的东西,各个地方的借鉴一下,感谢楼主的奉献!非常不错的资料!
回复
xujun_97
2010年11月26日 21:54:36
24楼
后浇带钢筋不断开,混凝土断开
回复
极度无奈
2010年11月27日 12:08:07
25楼
看规范不是不用断开的吗?
5.2.2 后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求设附加钢筋

5.2.2 (原规范8.2.2,修改条文)
增加了结构主筋是否断开的规定,以与国家其他规范一致。
回复
linchunyong
2010年12月02日 19:31:50
26楼
温度后浇带和沉降后浇带的浇筑时间有所不同,如2楼所说
回复
xiaoluke
2010年12月02日 22:07:41
27楼
学习了 但是还是不太清楚 只是知道温度后浇带和沉降后浇带浇注时间上不一样
回复
jaunhocy
2010年12月02日 22:21:37
28楼
学习学习,多多益善
回复

相关推荐

APP内打开