不知道大家看没看朱丙寅编著的《建筑结构设计问答及分析》,其中关于后浇带部分,我有点疑问。第134页,通过后浇带的板、墙钢筋应断开,在伸缩后浇带内不应设置附加钢筋。可是,在构造手册中,提到,板、墙钢筋可以不断开,且应设置附加钢筋。、这是什么原因?板、墙钢筋是可以断开,可以不断开。断开钢筋对于消除应力的影响更好。一般为了施工方便,可以将钢筋不切断。可是到底应不应该增设附加钢筋呢?感觉说的有点跟构造手册有矛盾。

不知道大家看没看朱丙寅编著的《建筑结构设计问答及分析》,其中关于后浇带部分,我有点疑问。
第134页,通过后浇带的板、墙钢筋应断开,在伸缩后浇带内不应设置附加钢筋。
可是,在构造手册中,提到,板、墙钢筋可以不断开,且应设置附加钢筋。、
这是什么原因?
板、墙钢筋是可以断开,可以不断开。断开钢筋对于消除应力的影响更好。一般为了施工方便,可以将钢筋不切断。
可是到底应不应该增设附加钢筋呢?
感觉说的有点跟构造手册有矛盾。
还有就是后浇带的浇筑时间,是两侧混凝土浇注完28d还是主体浇筑完2个月呢?
有知道的说一下啊!
免费打赏
changyx
2010年03月29日 07:52:27
2楼
我认为因结构超长而设的后浇带可在两侧混凝土浇筑完28天浇筑,因为结构荷载相差较大而设的沉降后浇带应在主体施工完,完成大部分沉降后浇筑。
回复
qyxz2009
2010年03月29日 09:49:34
3楼
按苏G01-2003上关于后浇带的说明:设置施工后浇带的构件,后浇带上原有钢筋不应切断,并应增加附加钢筋(受力钢筋面积的一半),后浇带混凝土的浇筑时间由单体设计确定,当单体设计未注明时,宜在其两侧混凝土龄期达到60d后浇筑。
回复
qyxz2009
2010年03月29日 09:52:40
4楼
补充下沉降后浇带钢筋要断开如下图
回复
qyxz2009
2010年03月29日 09:53:32
5楼
未命名.jpg
回复
inzaghizk
2010年03月29日 09:55:28
6楼
温度后浇带和沉降后浇带的浇筑时间有所不同,如2楼所说。
回复
qyxz2009
2010年03月29日 09:55:32
7楼
未命名.jpg
回复
yzgang2001
2010年03月29日 13:45:22
8楼
通常钢筋是不断的,附加钢筋也是必须的
回复
yuhouji
2010年03月30日 07:00:21
9楼
1,首先表明,我没有看过朱丙寅的书,此书134页的说法,肯定是错误的;
2,后浇带里的钢筋是不能断开的,如果断开后,接起来很不好施工,质量难以保证;
3,为减少混凝土裂纹,所以,要在后浇带的混凝土加14%左右的膨胀剂;
4,后浇带混凝土再次浇筑时间越长越好,一般都是60天后在浇注混凝土为好;
5,后浇带的话题在《土木在线》讨论的很多次了,我不再多说。
回复
yueyue1983
2010年03月30日 17:00:58
10楼
我们总工说,把钢筋断开是理论上的做法,实际工程中,都没有断开。不过,我疑惑,他为什么说,不宜附加钢筋。构造手册中是说要附加钢筋的。
朱丙寅的这本书,在论坛上有电子版。
我怎么感觉说法有点问题啊!
看过的人,可以来说说啊!
后浇带的浇筑是在两侧混凝土浇注完后,还是主体完工以后啊?
看有些资料说的不一样啊!
构造手册说的28d,是什么样的后浇带?是伸缩后浇带吗?
回复
jessol
2010年04月10日 16:38:55
11楼
qyxz2009传的是超前止水后浇带吧