专用通气立管可否兼做一层的排水立管
sunhongbin0331
2010年03月28日 21:35:29
只看楼主

各位学长好,我是刚刚找了份做建筑给排水设计的工作,最近看了一些图纸,有个30层的住宅,排水系统设有专用的通气立管,可我发现一层的卫生器具排水没有接到排水立管上,而是接到了通气立管上,不知道怎么做可不可以?有没有明确的规范规定是不能接到通气立管上? 麻烦各位学长啦~:loveliness:[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-21 16:22 编辑 ]

各位学长好,我是刚刚找了份做建筑给排水设计的工作,最近看了一些图纸,有个30层的住宅,排水系统设有专用的通气立管,可我发现一层的卫生器具排水没有接到排水立管上,而是接到了通气立管上,不知道怎么做可不可以?有没有明确的规范规定是不能接到通气立管上? 麻烦各位学长啦~:loveliness:

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-21 16:22 编辑 ]
免费打赏
rhua
2010年04月07日 16:51:40
12楼
高层规范的规定多了很多,同时成本也高了很多,要活学活用才可以啊。
回复
catte
2010年04月07日 17:03:53
13楼
这种设计可行,没有什么不妥,一层以上部分是通气管,下部不计入通气立管范畴。
回复
freecolour
2010年04月13日 16:11:27
14楼
学习了。。
回复
a13636315117
2010年04月13日 22:13:15
15楼
学习了。。
回复
nc_dog
2010年04月13日 22:55:49
16楼
接通气立管目的是通气
不是排水
可行的
LZ的表达稍微有点不妥
回复
zhshd2002
2010年04月16日 15:44:38
17楼
立管位于一楼污水接入部位以上的部分才是通气立管
回复
dayudan
2010年04月16日 16:38:55
18楼
非常想看到图纸 一层排水为什么直接接排水立管 非要接 通气管? 一层排水不能单独排出?
回复
maoxinqing
2010年04月18日 18:06:15
19楼
建议一层单独排出
回复
handsome9823
2010年04月18日 18:28:01
20楼
学习了
回复
pennyoung
2010年04月18日 23:26:48
21楼
很明显不符合规定嘛,通气是通气,排水是排水,这样做审查都过不了
回复