专用通气立管可否兼做一层的排水立管
sunhongbin0331
2010年03月28日 21:35:29
只看楼主

各位学长好,我是刚刚找了份做建筑给排水设计的工作,最近看了一些图纸,有个30层的住宅,排水系统设有专用的通气立管,可我发现一层的卫生器具排水没有接到排水立管上,而是接到了通气立管上,不知道怎么做可不可以?有没有明确的规范规定是不能接到通气立管上? 麻烦各位学长啦~:loveliness:[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-21 16:22 编辑 ]

各位学长好,我是刚刚找了份做建筑给排水设计的工作,最近看了一些图纸,有个30层的住宅,排水系统设有专用的通气立管,可我发现一层的卫生器具排水没有接到排水立管上,而是接到了通气立管上,不知道怎么做可不可以?有没有明确的规范规定是不能接到通气立管上? 麻烦各位学长啦~:loveliness:

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-21 16:22 编辑 ]
免费打赏
xupeng
2010年03月29日 08:08:36
2楼
专用通气立管不可用于排水管道!
楼主所说的现象很可能是高层专用通气立管兼做一层排水系统的通气管,这样做是可以的!
回复
sunhongbin0331
2010年03月29日 09:27:31
3楼
谢谢啦 那有没有那条规范规定 通气立管是可以兼作排水立管的啊?
回复
xupeng
2010年03月29日 09:50:33
4楼
规范是不允许通气立管兼作排水立管的!
回复
nicky0218
2010年03月29日 10:10:33
5楼
GB50015第4.6.7条:通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水,不得与风道和烟道连接。
回复
enzilife
2010年04月02日 10:43:21
6楼
感觉这样做理论上应该可行的,底层的污水排入是不会影响上面通气管部分的通气的
回复
老科
2010年04月04日 20:34:56
7楼
可以的,就相当于通气管接到排水横管的顶端嘛
回复
liangz527
2010年04月05日 09:31:49
8楼
可以。
回复
xuxudodo
2010年04月06日 10:56:28
9楼

支持
回复
小鱼得水
2010年04月06日 15:18:11
10楼
恩 灵活采用 值得学习啊
回复
jackey218
2010年04月06日 16:48:52
11楼
2#正解!