请教,后浇带未浇拆除模板,造成跨内梁在柱端开开明,应该如何处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:21 编辑 ]
请教,后浇带未浇拆除模板,造成跨内梁在柱端开开明,应该如何处理?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:21 编辑 ]
2楼
后浇带的处理其实很简单的,但是你的提前做好准备工作,比如跨度较大的时候要在中间加支撑进行加固处理,后期处理就在浇筑两个月后用强度高一级的砼浇筑就可以了,浇筑的时候必须保证后浇带里面垃圾清理干净,同时浇水湿润,保证浇筑质量。
回复
3楼
应该是后浇带浇注时没有清理干净 而且浇注的混凝土内没有添加膨胀剂或者高一标号造成的 如果是结构已经出现问题了那就要找专家看一下再出解决方案了 楼主也没有说明裂缝的具体部位和开裂程度 不敢妄提意见
回复
4楼
同意2楼的意见,
回复
5楼
我也同意2楼的意见,
回复
6楼
楼主的意思是不是因为拆模过早引起的开裂?如果是的话,只有将开裂部分凿除重新浇捣混凝土
回复
7楼
按照楼主的意思,我个人的理解是:可能在未浇注后浇带,就拆除模板支撑。这个是犯了大忌,后浇带是最后处理,最后拆除,首先抓紧把梁支撑恢复起来,避免裂缝继续扩大,然后再和设计院联系视情况做加固处理
回复
8楼
七楼的兄弟意见比较中肯,一般是要求后浇带未施工完成两边的模板及支撑是不能拆除的,特别是立杆(水平杆倒是可以部分拆除。因为后浇带两边的梁板配筋不是按照悬挑构件考虑的,提前拆模造成构件实际上悬挑受力,很大几率会导致梁板开裂。请立即在相应部位回顶加固,对裂缝进行观测记录,如裂缝增长或者裂缝过大请联系设计进行处理。
一般来说灌浆比拆除重做消耗低。裂缝不严重且没有放水要求设计现场查勘过后也可能放你一马!
回复
9楼
同意七楼意见
回复
10楼
后浇带模板在未浇筑混您土时不应拆除。
回复
11楼
1、在确定后浇带位置的同时,按原设计在梁(板)内增加1/2纵向配筋,
增加的钢筋最小长度=后浇带长度+2倍相应钢筋的锚固;
2、该部分混凝土浇注前不能拆除支撑,待后浇混凝土强度达到设计强度方可拆除,
3、楼主的出现裂缝,很可能是没有对构件增加钢筋,
4、对柱边的裂缝可以通过设计,作灌浆法,后浇带混凝土采用高一级(比原构件)+膨胀剂
5、浇注前对两侧混凝土清理,提前润水,涂刷界面剂,加强混凝土的养护。
回复