楼梯间正压送风
maliangbw
maliangbw Lv.2
2010年03月28日 15:02:29
来自于通风排烟
只看楼主

地下只有一层,楼梯间的正压送风要如何解决呢。和地上部分的分开设置,还是共用一个风机。

地下只有一层,楼梯间的正压送风要如何解决呢。和地上部分的分开设置,还是共用一个风机。
免费打赏
flier_01
2010年03月28日 15:27:15
2楼
当不能自然排烟时
地下部分楼梯间可与地上楼梯合用系统(注意风量应满足两个楼梯要求)
也可以独立设置
回复
cnbbzz
2010年03月28日 20:09:05
3楼
某些地区如江浙沪有地方规定可以不设,除了2楼的2个方法外,还有一个方法,见以前讨论。
回复
snail_yin
2010年03月29日 09:06:25
4楼
楼主可以仔细看一下新版实用供热空调设计手册的加压送风的相关章节,说的已经很详细了。
回复
flyindance1234
2010年06月21日 15:19:19
5楼
《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。
这种做法很少,为什么?我看了很多的图纸,都是采用常开风口,至于风量谁和谁计算的都不相同,我很迷茫:Q
回复
flyindance1234
2010年06月21日 15:19:42
6楼
有很抓狂:Q
回复
snail_yin
2010年06月21日 16:10:33
7楼
以前,对用地上和地下楼梯间共用加压送风系统的形式并没有一个明确的说法,很多人采用就是合用竖井、风机,设置常开风口,儿风机的风量为地下和地上风量累加。而现在新的《实用供热空调设计手册》进行了规范,认为这种做法是不妥当的,这就是你看见这么多常开风口系统的原因。
回复

相关推荐

APP内打开