升压变压器变作降压变压器会怎样?
知行合一2016
2010年03月27日 21:41:05
来自于变压器
只看楼主

各位: 我厂新上一项目,需要一台2000KVA的变压器,打听到一发电厂有一台同样容量的升压变压器需出售,原作发电用的,如果用在我厂,是否可以?会出现什么问题?

各位:
我厂新上一项目,需要一台2000KVA的变压器,打听到一发电厂有一台同样容量的升压变压器需出售,原作发电用的,如果用在我厂,是否可以?会出现什么问题?
chjun_70
2010年03月27日 22:49:49
2楼
看看电压比合适不合适,满足要求的话,应该可以用的
回复
dgbyls
2010年03月28日 00:10:27
3楼
应该可以
回复
xiaoxueqing1122
2010年03月28日 17:01:45
4楼
理论上可以。
回复
y502x
2010年03月28日 17:41:51
5楼
电压比合适就可以.我们就是这样用的,发电机发电时当升压变用,不发电时用电网的电就是降压变了.
回复
domyfuture
2010年03月28日 18:33:33
6楼
应该可以吧
回复
chenzhibin312765
2010年03月29日 09:38:39
7楼
电厂用升压变高压侧电压是系统电压的1.1倍。如110KV系统,升压变的电压为121KV,如果发电机出口电压为10.5KV,则此变压器用作降压变时低压侧电压为10.5x110/121=9.54KV,所以当升压变用作降压变时,变压器低压侧电压会比额定电压低。
回复
syyx94
2010年03月29日 21:46:49
8楼
楼上说的正确。
回复
joy100
2010年03月30日 12:42:17
9楼
可以用的去买来价钱压低就行呵呵
回复
知行合一2016
2010年03月31日 21:06:17
10楼


你的意思是只要就分接开关调到合适位置,对使用就毫无影响了?
听说还是有点区别。具体不清。
回复
asad5623
2010年04月01日 14:08:03
11楼
电压比相同可以用的。