大家看一下我这样不布置结构行不?做毕业设计,8层办公楼,框架结构,建筑平面如图,横向2跨,柱距6.6m;竖向7跨,柱距7.2m。考虑抗震设计,抗震烈度是7度。老师让我们手算第6轴主框架两跨次梁的布置是不是差别太大了?一跨次梁是横向的,另一跨是纵向的
大家看一下我这样不布置结构行不?做毕业设计,8层办公楼,框架结构,建筑平面如图,横向2跨,柱距6.6m;竖向7跨,柱距7.2m。考虑抗震设计,抗震烈度是7度。老师让我们手算第6轴主框架
两跨次梁的布置是不是差别太大了?一跨次梁是横向的,另一跨是纵向的
2楼
1.本人感觉北侧的房间使用上不舒服。
2。北侧的次梁好像是长跨方向,不合理。
回复
3楼
北侧次梁确实是长跨方向,因为走廊北侧的墙下要设梁,所以此处必须布次梁。老师推荐了一个方案,如下图,但按这个方案第二跨主梁上的荷载比较复杂,同时有三角形和梯形荷载作用在不同位置,不知如何计算其杆端弯矩(因我们要求手算,若其上为满跨的三角形或梯形均布荷载都可查表将其转化为均布荷载而计算),不知各位大侠哪位知道这个应该如何算啊?
回复
4楼
上面的次梁可以去掉,板厚做厚点
回复
5楼
1-C轴走廊处布一道次梁即可,4000跨板的话适当加大板厚,实际计算的话板厚取100配筋挠度都不大的。
办公类的话活荷载比较小,没必要密布次梁做小板,经济性及舒适性都不好。3楼方案有二级次梁的感觉,传力途径太曲折,不合理。
另:次梁截面300有些大了,楼梯间四角宜设柱子。
回复
6楼
KL3是必须要的吧,因为上面有个墙啊,主要是不知道那个主梁的固端弯矩怎么算
回复
7楼
这里KL3应该写成L3,这是一根次梁,不是框架梁。可以只布置南面的一跨,北面的不要。通道北面的板做厚些,办公室的楼面荷载不大,做140厚就没问题了。这样北面那一跨的框架梁就都只有三角荷载,用积分去算弯矩就不难了,再简单点你可以按0.625的系数分别转成局部均布荷载去算。
另外,中柱750而边柱600,差异太大,结构的抗扭转能力会比较差。建议加大边柱或减小中柱,我觉得中柱没必要那么大。
回复
8楼
上面的次梁太密了,可以减少
回复
9楼
我是按楼面荷载13kN/m2,轴压比小于0.9来估的截面尺寸。混凝土C25。1.2*13*6.6*7.2*8/(0.9*11.9*1000)=553437mm2取了个750*750正好够,再小就不够了。是不是楼面荷载取大了,我是看书上取得12-14kN之间
回复
10楼
新手也来凑个人闹!
回复
11楼
北侧房间可不设次梁
回复