脚手架支撑体系之施工荷载取值讨论
wyjg_08
wyjg_08 Lv.3
2010年03月27日 18:44:28
只看楼主

取值见下图。

取值见下图。

123.jpg

免费打赏
wyjg_08
2010年03月27日 18:46:49
2楼
倾倒施工荷载感觉有点大,施工均布荷载觉得也太大。大家讨论下。
回复
wyjg_08
2010年03月31日 12:53:02
3楼
现场层高6.5的脚手架搭设。
回复
wyjg_08
2010年03月31日 12:56:58
4楼
这个图片可以充分说明取得施工荷载过大。现场的脚手架间距1.5米,中间还有一个没落地的。板是120mm厚,现场的砼已经浇注完成。
回复
fei8523
2010年04月12日 21:00:49
5楼
回复
wyjg_08
2010年05月17日 16:05:11
6楼
我有观察了几个工地的脚手架,感觉施工荷载取0.5,倾倒荷载为1就可以,这只是对常规的脚手架打设。
回复
xtfvq
2010年05月19日 10:35:13
7楼
从照片上看,有几处问题
1\内外架相连
2\无扫地杆
3\无剪刀撑
这种情况,刚度可能有问题哟,浇砼时,可能会产生摆动,对砼有扰动
回复
a281263487
2010年05月19日 10:48:20
8楼
哈哈,好的很