我公司一配电干式变压器容量1250KVA在低压侧电流500A时高低压母排振动大,空载没有振动各紧固螺栓都已紧过.
我公司一配电干式变压器容量1250KVA在低压侧电流500A时高低压母排振动大,空载没有振动各紧固螺栓都已紧过.
2楼
母排的支撑点太少,或支撑点刚性不够。
如果电流大时振动严重(电动力原因),可以在三相母排之间加硬夹具(相间引力支撑住)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-28 16:31 编辑 ]
回复
3楼
学习了........................
回复
4楼
谢谢了.现那干变现又没有振动,负载电流没变.干变是安装在二楼,楼上楼下都有设备在运行,我觉得是不是共振引起的,
回复