关于正压送风的问题
xianjianren
2010年03月27日 01:02:50
来自于通风排烟
只看楼主

为什么用公式计算与表差距那么大呢?一般都是压差法计算的流量小于流速法,再小于高规表中值,最后取大值,都基本上是按高规选取了,但当我用计算用流速法算出的风量大于高规表时,还是按高规表选取。那还何必计算呢?当流速法得出的风量大于表中值时,你是怎么选的呢?[ 本帖最后由 xianjianren 于 2010-3-27 01:03 编辑 ]

为什么用公式计算与表差距那么大呢?一般都是压差法计算的流量小于流速法,再小于高规表中值,最后取大值,都基本上是按高规选取了,但当我用计算用流速法算出的风量大于高规表时,还是按高规表选取。那还何必计算呢?当流速法得出的风量大于表中值时,你是怎么选的呢?

[ 本帖最后由 xianjianren 于 2010-3-27 01:03 编辑 ]
免费打赏
cnbbzz
2010年03月27日 09:05:22
2楼
与前室的门的数量有关,当门只有一个,且不大的时候,计算值比表中的值小。

表是根据多个工程项目统计出来的。

按规范要求,取两者大值呗。个人认为某些特殊情况计算值应优先。