新照明标准说照明回路增加PE线?断路器怎么加漏电?
玄社长
玄社长 Lv.4
2005年08月09日 15:48:20
来自于断路器
只看楼主

新照明标准说照明回路增加PE线?PE线接到哪里?配电箱体么? 此回路断路器怎么加漏电?

新照明标准说照明回路增加PE线?PE线接到哪里?配电箱体么?

此回路断路器怎么加漏电?
专业电气人
2005年08月10日 10:10:09
12楼
新照明标准说照明回路增加PE线?
有谁能告诉我是标准的哪一条啊?
回复
zz_zz
2005年08月10日 10:12:54
13楼
建筑照明设计标准》GB50034-2004/7.2.12
回复
专业电气人
2005年08月10日 11:20:25
14楼
和灯具类型有关,要求是1类灯具要加PE线,并不是所有照明回路都加PE线。
回复
yant
2005年08月10日 13:47:30
15楼
谁来说说0类、Ⅰ类、Ⅱ类各类灯具怎么区分??
回复
wudago
2005年08月10日 14:11:45
16楼
回复15楼的同行所提问题:你提的问题在GB 7000.1/2002灯具一般安全要求与试验,第1.2.21、1.2.22、1.2.23、1.2.24条中有明确规定,请自己查阅。你是新手吗?有疑问可以找我,我一定明确回复。可用以下方法联系:邮箱wudago@163.com,我就要退休了,在照明行业干了30年。
回复
yant
2005年08月10日 14:29:40
17楼


谢谢这位老前辈,我找你说的GB 7000.1/2002看看先。
但是对于没有外露金属部件的灯具是不是都属于0类灯具?
回复
玄社长
2005年08月15日 17:05:58
18楼
thy
回复
eming5201314
2009年04月23日 21:49:31
19楼
学习了。。。原来现在照明要加PE线了。。。。。。
回复
fcw1978
2009年04月24日 17:29:27
20楼
PE线末端加在灯体上,前端加载要和PE网连接才有用。
回复
爱芳的日子
2009年04月24日 17:48:42
21楼
现在III类灯具还是可以不加的
回复

相关推荐

APP内打开