现在准备做的一个工程中在电梯间旁的风井由两根柱子之间平行搭两根梁,中间再支道小梁形成,想请教这种两根柱子间平行搭两根梁的情况怎么处理?谢谢大家指导
现在准备做的一个工程中在电梯间旁的风井由两根柱子之间平行搭两根梁,中间再支道小梁形成,想请教这种两根柱子间平行搭两根梁的情况怎么处理?谢谢大家指导
2楼
最好画个大样图,文字说明的情况看不懂你想表达的
回复
3楼
上个大样
回复
4楼
框架梁在什么位置了,你这样布置风洞
回复
5楼
可以这么布置的,虽然我没这么做过,但是看别人图有这么画的,应该是可以这么做的~~
回复
6楼
框架梁的轴线在右侧,现在主要是柱子上左侧的梁跟柱子还有周围梁的处理?pkpm建模的时候左侧的梁是以什么形式输入?以搭在梁上的梁输入?这样的话那根柱子之间的关系又是怎样的呢?
回复
7楼
PKPM建模柱子是建在节点上的,两个柱子间平行放两根梁怎么实现?有高人知道?受教了
如果左边的梁是辅助的,截面比框架梁小的多。建议楼主建模的时候可以不做左边的梁,用手算把梁加上。应该是偏于安全的
回复
8楼
有人说建模时以两倍的梁宽输入单根梁,保证梁刚度不变。以扁梁建模,
不知道这么做的话可不可以,还有配筋方面是不是平分
回复
9楼
如果一定要这样做的话,建模时输一道梁,绘施工图时处理一下,补上一道梁就可以了
回复
10楼
建模时按2倍梁宽的梁输入计算;每根梁配筋比计算结果的一半适当多配一些。
回复