关于排烟防火阀的问题,请高人指点~拜托了~
hieron
hieron Lv.2
2010年03月25日 18:37:31
来自于通风排烟
只看楼主

建筑设计防火规范——9.4.6 条中有这么一句话“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”1. 若一个防烟分区内有三根支管,是否需要设置三个防火阀?还是在出分区处设置一个即可?2. 应该意味着排烟口前至少设置一个防火阀,但如果一根支管上串联(应该是串联吧,不知道对不对?)不止一个排烟口,假设有三个……那么是需要设置三个防火阀?还是一个?

建筑设计防火规范——9.4.6 条中有这么一句话“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”
1. 若一个防烟分区内有三根支管,是否需要设置三个防火阀?还是在出分区处设置一个即可?
2. 应该意味着排烟口前至少设置一个防火阀,但如果一根支管上串联(应该是串联吧,不知道对不对?)不止一个排烟口,假设有三个……那么是需要设置三个防火阀?还是一个?

新人初到,问题可能比较逊,还烦请指点,谢谢!
免费打赏
flier_01
2010年03月25日 19:20:13
2楼
这个问题比较有争议
恐怕难以给出一个一致的建议
但是规范自身却是明确的
--------排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀-------
实际上,很多人工程设计中并未严格遵守这条
审图中,有的人提
有的不提
回复
flier_01
2010年03月25日 19:25:47
3楼
按规范的话
1.若一个防烟分区内有三根支管,应在每个分支设置防火阀
或者排烟口均采用280度自动关闭的防火排烟口(有防火阀功能,不必另设防火阀)
2.这种情况一般在该支管总线上设置一个防火阀即可
或者排烟口均采用280度自动关闭的防火排烟口(原则上讲,后者更合规范意思)
回复
flier_01
2010年03月25日 19:29:42
4楼
在这种排烟系统有大量支管的情况下
我个人的习惯一般是
支管上设置防火阀,末端排烟口采用常开铝合金风口
或者全部采用280度关闭的防火排烟口
具体采用哪种形式,看怎么样更经济
回复
furunian
2010年03月25日 19:44:15
5楼
各个支管上都要设
我是这样做的
回复
hieron
2010年03月25日 19:56:58
6楼
那意思是说不必在每个排烟口均设防火阀咯?
顺便问下。排烟口有没有并联的——分区内三个排烟口,一根风管接一个口?这样的话,似乎都要加防火阀了~~~(可能有些极端,仅从理论上探讨):loveliness:
回复
jefff01
2010年03月25日 22:01:38
7楼
最好设3个280度防火阀吧
回复
xianjianren
2010年03月26日 02:19:58
8楼
支管上设置防火阀,或者全部采用280度关闭的防火排烟口
具体采用哪种形式,看怎么样更经济
回复
hieron
2010年03月26日 22:12:09
9楼
若一个防烟分区内三个排烟口,一根风管接一个口……这样的话,是否都要加防火阀??
回复
kupe8
2010年03月26日 23:56:42
10楼
支管上设置防火阀,烟口采用常开铝合金风口
回复
cqtoshiba
2010年03月31日 17:25:28
11楼
看过一定有收获
回复

相关推荐

APP内打开