最近作一工厂设计,车间设备全部由国外搬迁而来,其中电动机为460V,60HZ,不知如何配电?请教一位老专家说,不须变频,可直接运行在380V,50HZ系统,理由是电动机的工作电流、温升、转矩基本不变。不知各位遇到类似情况否?另外,有没有在变压器低压侧变频的可行性,常见用于水泵的变频器能用来给这种电机变频吗?
460V,60HZ,不知如何配电?请教一位老专家说,不须变频,可直接运
行在380V,50HZ系统,理由是电动机的工作电流、温升、转矩基本不变。
不知各位遇到类似情况否?另外,有没有在变压器低压侧变频的可行性,
常见用于水泵的变频器能用来给这种电机变频吗?