请教大虾:460V,60HZ电动机如何配电
xd7411
xd7411 Lv.2
2005年08月09日 10:38:46
只看楼主

最近作一工厂设计,车间设备全部由国外搬迁而来,其中电动机为460V,60HZ,不知如何配电?请教一位老专家说,不须变频,可直接运行在380V,50HZ系统,理由是电动机的工作电流、温升、转矩基本不变。不知各位遇到类似情况否?另外,有没有在变压器低压侧变频的可行性,常见用于水泵的变频器能用来给这种电机变频吗?

最近作一工厂设计,车间设备全部由国外搬迁而来,其中电动机为
460V,60HZ,不知如何配电?请教一位老专家说,不须变频,可直接运
行在380V,50HZ系统,理由是电动机的工作电流、温升、转矩基本不变。
不知各位遇到类似情况否?另外,有没有在变压器低压侧变频的可行性,
常见用于水泵的变频器能用来给这种电机变频吗?


























免费打赏
operator
2006年12月08日 17:16:21
12楼
学习,学习,byecar太全面了。
回复
首席技术官
2006年12月08日 18:23:55
13楼
需要降低电压,若电网400V,使用333V变压器(定做一个吧),但是这样速度会降低等
回复
ares_rambo
2006年12月08日 18:27:53
14楼

同意,我们以前做过一个项目,没问题!
回复
yuji101
2006年12月09日 19:30:47
15楼
可不用变频
但是要变压
但是存在频率带来的影响如转矩小等要和甲方说明甲方有钱就都变吧
我曾做过60HZ没有变频的但是一定要变压
回复
leaddo
2007年04月19日 10:52:22
16楼


我估计能用都很困难。。。
水土不服。。。
回复