请教大虾:460V,60HZ电动机如何配电
xd7411
xd7411 Lv.2
2005年08月09日 10:38:46
只看楼主

最近作一工厂设计,车间设备全部由国外搬迁而来,其中电动机为460V,60HZ,不知如何配电?请教一位老专家说,不须变频,可直接运行在380V,50HZ系统,理由是电动机的工作电流、温升、转矩基本不变。不知各位遇到类似情况否?另外,有没有在变压器低压侧变频的可行性,常见用于水泵的变频器能用来给这种电机变频吗?

最近作一工厂设计,车间设备全部由国外搬迁而来,其中电动机为
460V,60HZ,不知如何配电?请教一位老专家说,不须变频,可直接运
行在380V,50HZ系统,理由是电动机的工作电流、温升、转矩基本不变。
不知各位遇到类似情况否?另外,有没有在变压器低压侧变频的可行性,
常见用于水泵的变频器能用来给这种电机变频吗?


























免费打赏
popppwp
2005年08月09日 10:42:14
2楼
直接用到我国的低压电网估计够呛
回复
lvbokele
2005年08月09日 11:04:37
3楼
应该变压变频的
回复
yukanlee
2005年08月09日 11:26:03
4楼
60Hz的电动机运行在50Hz,磁通会变大,最终会导致电机发热严重而烧毁。
回复
byecar
2005年08月09日 11:44:01
5楼
1、60HZ电器产品用到50HZ电源上时,铁心磁通和磁通密度均增加至60HZ时的60/50=1.2倍,铁心磁通将饱和,会造成电磁铁、接触器等线圈过热或电动机过电流发热烧毁。为了使线圈或是电动机不过电流,就要维持磁通不变,可变的只有电源电压了。在50HZ中维持磁通不变的电压U2=(f2/f1)U1=(50/60)*460=383V(楼主电机60HZ时电压U1为460V)。也就是说,只有把电源电压降为383V,才能使原460V、60HZ的线圈或电机在50HZ电源上使用不发热。降低电压后,设备功率将降为铭牌功率的83%。
2、感抗和功率因数均增加到原来的1.2倍
3、电动机转速减至原来的0.83倍
4、电磁吸力增加到原来的1.2*1.2=1.44倍
5、线圈电流增加到原来的1.2倍,易发热过载
6、线圈电阻损耗为原来的1.44倍
7、涡流损耗相同
8、磁滞损耗增加到原来的1.2倍
回复
he5225
2005年08月09日 15:59:13
6楼
必须变压,无需变频。注意,我只是针对电机说的,如果负载是水泵、风机,会影响能力,如果是机械设备,会影响转速。电机决不会烧毁,放心吧。
回复
jianghe1508
2005年08月09日 17:16:20
7楼
路过,学习中!
回复
yi_tang
2006年12月01日 15:30:49
8楼
对电机来说,在380V/50Hz下运行是没问题的,但是电机转速只有额定状态(460V/60Hz)下的83.3%,关键是看能否满足你的工矿要求了.
回复
wym77218
2006年12月01日 21:12:46
9楼
真厉害,学习了。
回复
dxd_q30
2006年12月08日 13:11:39
10楼
我个人认为绝对不可以,因为我 以事实说话,有些同事那样做,电机就挂了,还冒白烟。
回复
ayuan81
2006年12月08日 16:36:54
11楼
严重学习中!