关于消防水泵出水管上压力表设置问题
hygps001
hygps001 Lv.2
2010年03月25日 11:32:36
只看楼主

请问:消防水泵出水管上的压力表,装在止回阀前还是止回阀后?图集都是止回阀前消防验收的时候,消防队要求装在止回阀后的试水阀管段上。阀前阀后,有没有个原因?消防队说,这样泵不启动的时候可以检查管网的准工作压力。

请问:消防水泵出水管上的压力表,装在止回阀前还是止回阀后?图集都是止回阀前
消防验收的时候,消防队要求装在止回阀后的试水阀管段上。阀前阀后,有没有个原因?
消防队说,这样泵不启动的时候可以检查管网的准工作压力。
免费打赏
lcz97144
2010年03月25日 14:49:17
2楼
规范是这么要求的,但是消防队说的也有利,具体如何做法要听消防队的反馈书面意见的,我们一般都是安装在止回阀后段。
回复
hygps001
2010年03月26日 10:23:04
3楼
请问,哪本规范呢?我找不到.
回复
whf1118
2010年03月26日 16:58:25
4楼
:victory:
回复
hmong
2010年03月26日 17:13:42
5楼
消防队说的正确,如装在前面,将很难读出准工作状态下的压力