现在要做一个门式刚架,有屋面没有墙面。无吊车。求教计算柱间支撑时柱顶水平力怎么计算? 按构造(满足长细比)是否可以?
现在要做一个门式刚架,有屋面没有墙面。无吊车。
求教计算柱间支撑时柱顶水平力怎么计算?
按构造(满足长细比)是否可以?
12楼
来学习的 学习各位前辈的经验:)
回复
13楼
就用圆钢柱间支撑就可以了,满足长细比
回复
14楼
学习各位的高见
回复
15楼
上柱支撑作为承担山墙风荷载,无维护也就是没有山墙,没有山墙那里来的风荷载?
下注支撑作为承担吊车水平刹车力,无吊车,也就没有荷载
所以该支撑仅作为增强结构的整体性设置,满足长细比即可,没有外力。如考虑地震力,本身轻钢自重轻,所以每榀产生的地震力有限,满足长细比的情况下应该可以满足
再有,计算地震力一般模型里只体现横向地震力,至于纵向地震力要通过手工计算。
回复
16楼
二楼有道理
回复
17楼
满足长细比就可
回复
18楼
感谢楼主的无私奉献,做为设计人员分享和交流同样重要。在此特此学习和支持!
回复
19楼
满足构造要求就可以了。
回复
20楼
柱间支撑时柱顶水平力主要有风荷载及地震荷载,具体看钢结构设计手册,那上面很详细
回复
21楼
只拉单元,圆钢搞定!
我说的是抗震要求低的地方
回复