门式刚架技术问题(求教)
filwy
filwy Lv.2
2010年03月25日 10:50:48
只看楼主

现在要做一个门式刚架,有屋面没有墙面。无吊车。求教计算柱间支撑时柱顶水平力怎么计算? 按构造(满足长细比)是否可以?

现在要做一个门式刚架,有屋面没有墙面。无吊车。

求教计算柱间支撑时柱顶水平力怎么计算?

按构造(满足长细比)是否可以?
免费打赏
zhbq
2010年03月25日 23:32:22
2楼
刚架柱间支撑的内力,应根据该柱列所受纵向风荷载(如有吊车,还应计人吊车纵向制动力)按支承于柱脚基础上的竖向悬臂桁架计算
好好看看规范,再找点实例看下就理解了
回复
sisiniao2
2010年03月26日 08:00:59
3楼
一般长细比比内力难于满足
回复
filwy
2010年03月26日 11:39:40
4楼
没有墙面板 怎么计算纵向风荷载? 仔细看看好不
回复
zhanghydro
2010年03月26日 16:59:01
5楼
无维护墙无吊车,那么风荷载和吊车纵向制动力应该都没有了,那么就考虑纵向地震作用就行了吧,我也没手算过,如果按照底部剪力法简单的算一下,估计问题也不大,就是用重力荷载代表值乘以水平地震影响系数将纵向地震力全部加到柱顶处,然后用程序算柱间支撑的拉力或压力就可以了吧,长细比自己手核。
回复
老三010101
2010年03月26日 17:37:11
6楼
我觉得像这种没有维护墙的,柱间支撑满足长细比就可以了,如果是六度区,那用圆钢都可以的
回复
dodo2002
2010年03月26日 17:39:28
7楼
详规范GB50017-2003中5.1.7条
回复
aialcs
2010年03月26日 21:13:58
8楼
满足长细比就行
回复
jacksun1977
2010年03月27日 22:02:51
9楼
满足长细比就可以了
回复
tom23456
2010年03月29日 13:42:19
10楼
支撑应该还有一项功能就是保证柱的弱向稳定所需要的力,这个是规范上有所规定的,对于受轴力比较大的柱要特别注意
回复
kaixin2000418
2010年04月01日 16:59:11
11楼
满足长细比就可以了
回复