一个刚毕业实习生的无奈,雨后基础承台混凝土施工的问题
liulangxiaochuan
2010年03月25日 10:42:02
来自于工地图片
只看楼主

在浇筑承台时,下列的图片中可以不?为什么?(承台内由于雨后,有较多积水,施工方直接将干料,倒进去)施工单位说可以通过振捣,就可以均匀,但是我还是很疑惑。。。再加一张,现在效果图![ 本帖最后由 liulangxiaochuan 于 2010-3-29 10:24 编辑 ]

在浇筑承台时,下列的图片中可以不?为什么?(承台内由于雨后,有较多积水,施工方直接将干料,倒进去)
施工单位说可以通过振捣,就可以均匀,但是我还是很疑惑。。。
再加一张,现在效果图!

[ 本帖最后由 liulangxiaochuan 于 2010-3-29 10:24 编辑 ]

IMG0082A.jpg


IMG0081A.jpg


IMG0083A.jpg


IMG0094A.jpg

免费打赏
shahu001
2010年03月25日 11:11:11
2楼
应该注意雨水对基坑的浸泡对地基造成损害,从图片看来,混凝土拌制的不是很干,不过应该主要下料方式,从一侧下料赶浆施工对基础混凝土强度影响应该很小。
回复
mi.mangzhiqiu
2010年03月25日 11:12:06
3楼
回复
lzhuifeng
2010年03月25日 11:16:40
4楼
别这么干工程,不好。还是把水掏净把垫层上面的泥沙清理干净,在浇注混凝土。从照片看现场很乱,还有那个柱子钢筋就那么高吗!
回复
lijinheng82101
2010年03月25日 11:53:45
5楼
这都可以,真是服了,混凝土是一种胶凝材料,混凝土的搅拌和搅拌用水都有规范严格要求,你这一块倒下去,粗集料下去了,上面都是水泥浆,桩头在哪,上面有没有泥浆沉淀,这不出问题才怪,要是我在现在,直接都下停工令了。
回复
bestxp
2010年03月25日 14:05:20
6楼
这么干肯定不行,混凝土应按配合比搅拌,这样下去这么能知道混凝强度达不达标啊。
回复
liyunan0302
2010年03月25日 15:40:17
7楼
开玩笑了吧
回复
lejx2001
2010年03月25日 16:35:21
8楼
自家建房,玩过家家?
回复
lin388
2010年03月25日 20:57:32
9楼
独立基?

是否先考虑积水对基础承载力的影响?
回复
caics
2010年03月25日 21:53:36
10楼
对混凝土强度有影响,一个就是水灰比没法控制。水对基坑的浸泡使地基承载力下降。
回复
榕树下3480
2010年03月26日 08:51:20
11楼
如果控制得到,控制水灰比,没有多少问题!
我是这么觉得的!
回复

相关推荐