一套污水泵站详尽图纸+自己做的报价 新手可以借鉴,高人请点评!:handshake 下载过的朋友请留下自己的意见或建议!谢谢[ 本帖最后由 m.st 于 2010-3-25 10:12 编辑 ]
一套污水泵站详尽图纸+自己做的报价 新手可以借鉴,高人请点评!:handshake
下载过的朋友请留下自己的意见或建议!谢谢
[
本帖最后由 m.st 于 2010-3-25 10:12 编辑 ]
2楼
人品这么不好么?:( 自己顶一下 顶起来!!!!
回复
3楼
我下载了,顶一下撒:)
回复
4楼
好,下载下来看看
回复
5楼
这个图纸一般。
1.图纸没有目录,图号。
2.接地系统只有人工接地图,没有防雷接地,设备接地
3.系统接地型式?照明线路最好采用L,PE,N形式。
4.泵与控制设备在不同房间,能否考虑多一路现场控制?
不是很熟悉,看图后乱想的。不知道合适不。
回复
6楼
楼上的做什么设计阿
看上去很在行
牛。
人工接地体如何做?
回复
7楼
谢谢这位兄弟的点评
{图纸没有目录,图号。} 以前是有的,图框上带,让我给删掉了,以免和单位产生矛盾。
{接地系统只有人工接地图,没有防雷接地,设备接地} 设备接地没有画出来,防雷在上一级变电亭立做的。
{泵与控制设备在不同房间,能否考虑多一路现场控制?} 水泵旁边靠墙安装的泵厂家自带的本地控制箱,这里没有表示出来。:handshake
回复
8楼
请教:假如接地电阻值满足要求比如小于1,泵站一圈人工接地作用干什么用的;控制回路熔断器用一般的熔断器吧?
回复
9楼
楼上的做什么设计阿
看上去很在行
牛。
人工接地体如何做?
回复
10楼
请教:假如接地电阻值满足要求比如小于1,泵站一圈人工接地作用干什么用的;控制回路熔断器用一般的熔断器吧?
回复
11楼
请教:假如接地电阻值满足要求比如小于1,泵站一圈人工接地作用干什么用的;控制回路熔断器用一般的熔断器吧?
回复