一栋15层楼,原为办公使用功能,现内部大部需要改为单人间的宿舍,里面含卫生间,而外里面也将做大量修改,同时存在敲掉既有板和梁的情况。经过本人验算,发现原来有许多板钢筋都是最小构造配筋,不能满足现在的最小构造配筋,并且出现许多梁和板的负弯矩筋不足的情况。本人为钢结构硕士毕业的研究生,有好多地方不懂,恳请高手指教在梁和板的负弯矩筋采用什么加固的办法?当挑梁配筋不足时应如何进行加固改造?恳请高手支招,谢谢!!
负筋不足可采用碳纤维或粘钢来补强。不过碳纤维对截面刚度的提高极为有限。如果经重新复算板的挠度不满足建议还是采取增设支点或增加叠合层来加固,不建议粘钢,造价太高。
回复
3楼
GB 50367中9.1.1粘贴纤维复合材加固法不适于GB 50010规定的最小配筋率构件的加固。因为现在的既有楼板配筋率就小于最小配筋率,建筑是91年设计的。
回复
4楼
一般是在负弯矩处粘钢板,但有时也可以通过弯矩调幅改在梁底加固,挑梁处可以选择梁侧粘钢或者梁底加腋。
回复
5楼
多看看图籍
回复
6楼
千万别相信图集,图集都是某个教授领着一帮同学编的,教授自己都不知道怎么做,难道同学会知道,典型的闭门造车!:Q
回复
7楼
**********************************************************************
说的有道理。按图集没有办法施工的,理论上讲的通,实际施工做不到。还是按实际情况作,图集做参考吧。
回复
8楼
有没有全一点的,后面的东西很关键,涉及到钢筋锚固的问题,还有条文说明
回复
9楼
如果不按图集的话那节点处理的依据呢 自己随便画吗 不是没有较为统一的标准咯
回复
10楼
按规范的要求做
回复
11楼
回复