混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋间距疑惑
wujinwenlong
2018年05月14日 11:25:57
来自于建筑加固
只看楼主

混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋在搭接部位的净间距,植筋不是和纵向受拉钢筋是绑扎或焊接搭接,怎么还要求净间距?不是自相矛盾吗?

混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋在搭接部位的净间距,植筋不是和纵向受拉钢筋是绑扎或焊接搭接,怎么还要求净间距?不是自相矛盾吗?
免费打赏
danlyn
2018年06月05日 12:45:13
2楼
植筋与纵向受拉钢筋一般采用绑扎搭接,未采取措施情况下不应焊接。当搭接时不绑扎,则应遵守规范要求的净间距要求。也就是植筋与纵向钢筋之间可留有间距。