一栋15层楼,原为办公使用功能,现内部大部需要改为单人间的宿舍,里面含卫生间,而外里面也将做大量修改,同时存在敲掉既有板和梁的情况。经过本人验算,发现原来有许多板钢筋都是最小构造配筋,不能满足现在的最小构造配筋,并且出现许多梁和板的负弯矩筋不足的情况。本人为钢结构硕士毕业的研究生,有好多地方不懂,恳请高手指教在梁和板的负弯矩筋采用什么加固的办法?当挑梁配筋不足时应如何进行加固改造?恳请高手支招,谢谢!!
"千万别相信图集,图集都是某个教授领着一帮同学编的,教授自己都不知道怎么做,难道同学会知道,典型的闭门造车"-----------这位兄弟说的非常对,加固改造非常灵活,不同于常规的结构设计,图集只能是一个参考,有些图集的质量也很差,有的你看了会笑话,而且加固改造的施工工艺很重要。
回复
14楼
说实话 加固是个很有技术含量的活 不过现在加固市场很乱 把施工单位把加固搞乱了。因为他们觉的加不加都没事,所以加固设计一定要谨慎。真的有问题的项目一定要慎之又慎
回复
15楼
既然板配筋不满足现有规范的最小配筋率,那么粘钢和碳布加固均要排除,不如加叠合层,具体做法:板下部增加叠合层,厚度不小于40mm,验算截面,负筋是否满足,(想来上部配筋应该差的不多了);如不满足,可采用粘钢加固的方法进行加固。
回复
16楼
粘钢加固法,是先焊接再注胶吗
回复
17楼
你把活拿给我作吧,哈哈,本人专业搞加固设计
回复
18楼
楼上的同仁说的都挺好,负弯矩加固有几种方法,粘贴碳纤维或钢板,也可以做体外预应力或加腋,高强钢绞线-聚合物砂浆也可以。可根据价格高低,采用合适的加固方法。感谢楼主提问!:)
回复
19楼
建议打掉重来
回复
20楼
楼上们的说的很好,长见识了。
回复
21楼
造价问题要考虑吧
回复