配电柜里主断路器的短路分段能力
zcsxtl
zcsxtl Lv.3
2010年03月24日 10:59:10
来自于断路器
只看楼主

请教各位大侠一个问题:一个柜子里原来是电动机保护回路,其断路器的短路分段能力为100KA,相同母线下的另个一个配电柜的主断路器的短路分段能力是不是也不能低于100KA?在选择断路器时短路分段能力是怎么确定的?

请教各位大侠一个问题:一个柜子里原来是电动机保护回路,其断路器的短路分段能力为100KA,相同母线下的另个一个配电柜的主断路器的短路分段能力是不是也不能低于100KA?在选择断路器时短路分段能力是怎么确定的?
免费打赏
xintaijuedingyiqie
2014年06月22日 17:29:46
12楼
短路开断能力和负荷没有关系,和短路点的位置以及到短路点的电抗有关。
回复
我是农场主
2016年04月24日 17:00:32
13楼
ccc___ 发表于 2010-3-24 12:18 主母线上的短路电流有多大,断路器的(短路电流)分断能力应大于短路电流。一般可按变压器的阻抗电压计 …“同一母线下的断路器按计算的短路电流选”请教:比如说母线上有一个80KA的塑壳,她的分断能力也是20KA是吗?
回复
我是农场主
2016年04月24日 17:01:37
14楼
liqing126 发表于 2010-4-5 20:26 短路分段能力应该和负载没有什么关系把,个人认为短路分段能力应该和负载没有什么关系把,个人认为 和负载没关系吗?
回复
我是农场主
2016年04月24日 17:02:59
15楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-6-22 17:29 短路开断能力和负荷没有关系,和短路点的位置以及到短路点的电抗有关。学习了,谢谢
回复
我是农场主
2016年04月24日 17:03:27
16楼
学习了谢谢。。。