请教各位大侠一个问题:一个柜子里原来是电动机保护回路,其断路器的短路分段能力为100KA,相同母线下的另个一个配电柜的主断路器的短路分段能力是不是也不能低于100KA?在选择断路器时短路分段能力是怎么确定的?

请教各位大侠一个问题:一个柜子里原来是电动机保护回路,其断路器的短路分段能力为100KA,相同母线下的另个一个配电柜的主断路器的短路分段能力是不是也不能低于100KA?在选择断路器时短路分段能力是怎么确定的?
免费打赏
qiqi19801209
2010年03月24日 11:31:26
2楼
型式试验中有三个短路点(动稳定)的验证:

1。主母线短接
2。垂直母线短接
3。出线开关出口短接

三级短路电流依次降低:比如水平排如果为100KA,垂直排验证到65KA,出线点:50kA
而项目中往往都只按水平母线的短路电流选择开关分断能力,为了省事;

水平母排短路电流取决于变压器容量,可计算;也就是说,您的水平排耐受要大于变压器对称初始短路电流值,您的开关也要大于这个值;在发生母排短路时不会损坏开关及柜子;
回复
lingxuct
2010年03月24日 12:18:39
3楼
主母线上的短路电流有多大,断路器的(短路电流)分断能力应大于短路电流。

一般可按变压器的阻抗电压计算母线的短路电流:

变压器的阻抗电压为:U×Ud%=Ud
变压器的阻抗为Z时,变压器的阻抗电压为:Ud=In×Z(变压器试验得出的)
当母线上短路故障发生时,其短路电流:
Id=U÷Z=U÷(Ud÷In)=In×U÷Ud=In×U÷(U×Ud%)=In÷Ud%
这样就可以得出结果:母线侧最大电流为:Id= In÷Ud%
如果变压器低压侧额定电流In=1000A,阻抗电压为5%,母线上最大短路电流为:
Id= In÷Ud%=1000÷5%=20000A=20KA

同一母线下的断路器按计算的短路电流选,一楼说的100KA,好象是不是有点大?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-24 12:22 编辑 ]
回复
zcsxtl
2010年03月24日 13:57:51
4楼
如果一个抽屉柜的一个抽屉里的断路器用的是100KA的电动机保护回路,现在要把这个回路改造成配电回路(而且回路额定电流很小),那这个配电回路的断路器是不是也用100KA?还是其他?
回复
zcsxtl
2010年03月24日 14:00:59
5楼
如果只知道,原来抽屉里的断路器的短路分段能力,和现在负荷的大小,应怎么确定短路分段能力?
回复
liqing126
2010年04月05日 20:26:53
6楼
短路分段能力应该和负载没有什么关系把,个人认为
回复
zcsxtl
2010年04月27日 21:49:47
7楼
现实是原来抽屉里的断路器就是选的100KA的,这是西门子原装成套的,为了保险我就选了个100KA的,但是线路电流很小,西门子断路器里没有分段能力为100KA、脱扣器额定电流又很小的(3A)配电用的断路器,我只好选了个电动机保护用断路器3RV1021,因为负载是单相的,还得把其中两相串接(此断路器有断相保护,而且甲方就只提供了这个抽屉作为电源条件)。只不过瞬时保护的整定是按13倍额定电流整定的,可能不是很好。
请问各位大侠,我这么做有什么问题没有?
回复
zcsxtl
2010年04月27日 21:51:27
8楼
chenxijian575
2014年05月26日 20:28:34
9楼
楼主,我想请教这个分断能力100kA是啥意思?、谢谢!!
回复
chunhuaxingxing
2014年05月31日 13:04:31
10楼
学习学习,谢谢大家
回复
向天索要1度电
2014年06月21日 17:22:30
11楼
liqing126 发表于 2010-4-5 20:26 短路分段能力应该和负载没有什么关系把,个人认为随着系统的延伸,短路电流会越来越小,所以个人认为开断能力可以不一样。