如图所示地下设备房单独一个防火分区有个问题很疑惑核心筒周围这块区域算内走廊吗需要做排烟吗面积约为370平[ 本帖最后由 lx0314 于 2010-3-24 13:21 编辑 ]

如图所示
地下设备房单独一个防火分区
有个问题很疑惑
核心筒周围这块区域算内走廊吗
需要做排烟吗
面积约为370平

[ 本帖最后由 lx0314 于 2010-3-24 13:21 编辑 ]

未命名1.jpg

免费打赏
cnbbzz
2010年03月24日 10:50:53
2楼
算的,虽然中间面积比较大,可以划分房间。
回复
flier_01
2010年03月24日 12:34:37
3楼
建筑怎么写的房间名称
按建筑的来吧
如果是戊类贮藏间啥的
就算一个大房间
不用排烟
回复
lx0314
2010年03月24日 13:24:11
4楼
建筑未将这块区域做任何用途
就是空着的
另外临车库的墙上加一甲级防火门
回复
hlm12345
2010年04月18日 14:49:51
5楼
学习了!