如果20米的排风管道,风量为5000立方米每小时,那么风压怎样计算,除了管道的摩擦损失外还有什么啊
如果20米的排风管道,风量为5000立方米每小时,那么风压怎样计算,除了管道的摩擦损失外还有什么啊
2楼
还有局阻 加摩阻乘系数
选风机的压头大于计算的全阻
回复
3楼
最不利处风口压损+管道沿程阻力损失+局部阻力损失+风机自身压损
回复
4楼
学习了
回复
5楼
通风机的风压:
静压取管路阻力,选管路中最不利环路阻力(包括管道沿程阻力损失+局部阻力损失)局部阻力损失包括管路弯头、变径、三通、风阀、过滤段及其他附属设备的损失
动压取风机出口动压,0.5ρv2
全压取动压+静压
回复
6楼
学习了
回复
7楼
学习了
回复
8楼
学习中,但不怎么清楚
回复
9楼
就是,还需要计算动压头的,不过对于动压头的计算原因,一直没能给自己一个合理的解释,希望高人指点
回复
10楼
能否有个大概的数啊
回复
11楼
学习了
回复