配电箱下进上出 、下进下出、上进上出的降容系数分别是多少?为什么会降容啊?
shit_
shit_ Lv.2
2010年03月23日 08:37:49
只看楼主

倒进线为什么会降容呢

倒进线为什么会降容呢
免费打赏
qiqi19801209
2010年03月23日 19:10:14
2楼
取决于您用的断路器
回复
gzmo
2010年03月23日 19:32:06
3楼
降容你把正常的x0.85的系数就可以了 原因是多个断路器紧密排在一起影响散热 所以要降低容量了
回复
mp8
2010年03月24日 11:44:43
4楼



土木币小于0了,我又注册一个
请问 上进下出、倒进线的情况,
多个断路器不都是并列在一起吗

为什么上进下出没有降容系数???
回复
hero_2008
2010年03月24日 12:40:12
5楼

:L ,首先要鄙视你浪费论坛资源。
回复
dv100
2010年03月24日 12:56:46
6楼
断路器就是按上进下出设计的,所以正常时不会考虑降容系数的。只有非正常安装时才考虑降容系数。
回复
mp8
2010年03月24日 14:06:13
7楼



下载了几个急需的规范,然后土木币就没了。太可怕了!
回复
peiwei1982
2010年03月24日 14:59:47
8楼
一般降容只要考虑环境影响吧 没必要考虑上下进线吧 现在的断路器除了做特殊说明的基本都可以下进线使用吧
回复
10kv
2010年03月29日 09:38:34
9楼
断路器就是按上进下出设计的,所以正常时不会考虑降容系数的。只有非正常安装时才考虑降容系数
回复
zxq231
2010年03月31日 10:43:51
10楼
还是没定论
回复
dlgsdlk
2010年04月05日 17:31:59
11楼
上进下出不算降容系数,下进下出算降容系数是不是考虑在一个方向出线盒进线,要考虑电缆散热问题?
回复