基础地梁模板拆除后发现地梁的轴线偏离了3-5cm左右,现在基础墙砌了以后,一边墙凸出来,观感非常难看,马上又要基础验收了,不知道怎么处理啊?
基础地梁模板拆除后发现地梁的轴线偏离了3-5cm左右,现在基础墙砌了以后,一边墙凸出来,观感非常难看,马上又要基础验收了,不知道怎么处理啊?
2楼
抹灰与砖墙抹平,然后回土!
回复
3楼
不仅仅是难看的问题。对结构有一定影响,如果是框剪结构填充墙偏几cm,处理起来要简单点,但如果是砖混结构,处理就要复杂些了。但不管怎样还是要跟设计反映,请设计出处理方案。
回复
4楼
就是框架结构的,抹灰抹成和基础墙平的话,就怕基础验收的时候,质检站看了会有想法,还有什么处理的方法吗
回复
5楼
地梁尺寸???如果梁宽大于等于300mm应该问题不大的,砌体按照轴线砌筑就好了
回复
6楼
240的梁,基础墙就是240宽的砖,就是这样才麻烦啊
回复
7楼
这种问题简单,先上红包就行了,
回复
8楼
要细心了…………
回复